Линия GL3
- После ночной смены операционный персонал сообщил, что при заторе паллетайзеров старт упаковочной машины происходит скачками. Т.е. образуются большие пробелы и упаковщик в короба работает с частыми старт-стопами. Специалист по АСУ Арсис занимается обозначенной проблемой.
- До 10:00 специалист по АСУ Арсис не успел решить обозначенную в п.1 проблему. Начало теста перенесено на 12:00.
- Проблему устранили в 10:30.
- 12:00 начался тест сдачи-приемки.
- Продолжение электрического монтажа.
- Бригада готовит демонтированное оборудование к вывозу заказчиком из цеха. Пилит и складирует его на поддоны.
- В связи с тем, что специалист по АСУ Арсис занят на GL3 и не может вести электромонтаж, запланированное на 13:00 включение питания переносится на 16:00.
- Старые секции транспортеров, по просьбе заказчика, распилены и складированы на поддоны для вывоза.
- 10:30 Специалист по АСУ Арсис приступил к электромонтажу. Планируемое время подачи питания 16:30. Планируемое время тестирования секций в движении 17:30.
- Дали возможность бригаде Меридиан расставить своё оборудование раньше графика на два дня.
- Демонтированное ранее ограждение, которое мешало установке двигателя смонтировано и закреплено в новом положении.
- Установлен частотный преобразователь (справа) и реле тормоза.
- В 14:45 подано питание на линию. Началась настройка частотника, проверка ПО и контроль соединений.